Kompressoren für Druckluft-Befüllung

  • Ich gehe jetzt mal davon aus. dass das Eignungsprofil des Anlaufstrombegrenzers nicht auf kleine Hochdruckkompressoren abstellt, sondern eher auf die Zweizylinderkompressoren, die für große Luftmengen im Lackier, Sandstrahl und sonst. KFZ Bereich benötigt werden. Die haben ganz andere Motoren und Lastprofile. Was wir hier treiben würde ich eher mal mit dem Label "exotisch" abhandeln.

    Diese Geräte laufen aber auch nicht über Schuko Stecker, sondern eher CEE 😉

  • Tja, man müsste es wahrscheinlich mal probieren. Aber bei Scheppach usw. gibt´s ja auch schon Kompressoren mit 120 L bis über 2 KW an Schuko.

  • In der Gebrauchsanweisung steht auch hier dass das Gerät nicht für Kompressoren geeignet ist.

    Ja, du hast recht. In der Gebrauchsanleitung zum Schabus steht:

    Zitat

    "Der Anlaufstrombegrenzer ASB 116 / 120 wird in Verbindung mit reinen Wechselstrom-Elektromotoren und Elektrowerkzeugen eingesetzt, die im Leerlauf, also nicht unter Last, gestartet werden [...] Nicht geeignet für Kompressoren, Hochdruckreiniger und andere Geräte, die unter Last starten."

    Die 700 Millisekunden (0,7 Sekunden) die der Schabus die Stromzufuhr begrenzt, sind zwar für den Start von Kreissägen, Winkelschleife und dgl. sehr gut, aber nicht für einen Kompressor der "sofort" einen extrem hohen Drehmoment benötigt und die 0,7 Sekunden sind (auch wenn es nicht viel klingt) zu lange, sodass dir der Tuxing wahrscheinlich "verhungert", also keinen ausreichenden Drehmoment (vielleicht steht er der Motor sogar still) erhält und dann nach den 0,7 Sekunden schaltet der Schabus plötzlich voll durch, dann fliegt dir die Sicherung erst recht. Ja, es ist nicht einfach mit den Einschaltstrombegrenzern.

    Wenn du im Eigentum wohnst oder der Vermieter zustimmt, dann würde ich eine trägere Sicherung, Typ C, einbauen lassen. Denn auch Anlaufstrombegrenzer mit "Sanftanlauf" sind für den Tuxing wohl nicht geeignet.

    Ach ja. Falls du den Tipp mit der Kabeltrommel doch nachgehen willst, dann sollte die Kabeltrommel nicht aufgerollt sein, da es sonst leicht zur Überhitzung bei der aufgewickelten Trommel kommen kann.

  • Wenn ich jetzt mal grob überschlage (Worst Case):


    265.- Tuxing

    105.- Anlaufstrombegrenzer

    60.- Wechsel des Sicherungsautomaten durch Elektriker, wenn die Leitungen passen sollten.

    30.- Kabeltrommel

    60.- Großer Öl-/Wasserabscheider nötig

    ??.- Öl

    ---------

    520.-


    Und das im Vergleich zu einem GX-E-CS4, der z. Zt. -ohne Rabatt- 570.- kostet.


    P.S.: Worst Case wäre eigentlich wenn die Leitungen 20A nicht zulassen, und die auch noch neu gemacht werden müssten.


    Falls der Tuxing neu ist, würde ich wirklich ernsthaft über eine Rückgabe nachdenken.

  • Anlaufstrombegrenzer

    träge Sicherung

    Kabelteommel


    Sind aber alle ODER verknüpft.

    Also es sollte eines davon reichen, und nicht alle drei zusammen benötigt werden.


    Trotzdem stimmt die Kernaussage natürlich, man muss sich überlegen, was man will.

    Gruß, Micha

  • Anlaufstrombegrenzer

    träge Sicherung

    Kabeltrommel

    JA, theoretisch stimmt das. Aber in der Praxis versuchst Du es mit dem einfachsten Teil, und arbeitest Dich zum aufwändigsten vor. Und am Ende hast Du das Geld für alle drei ausgegeben. Ausser Du hast Glück und Dein erster Versuch war gleich von Erfolg gekrönt.


    Nur die träge Sicherung funktioniert.

    Es ist immer eine Frage wie das Haus gebaut und verkabelt ist. Leider kann auch nicht jeder einen 20A "C" Sicherungsautomaten einsetzen lassen. Da muß die Verkabelung dahinter auch passen. Du hast zum Glück einen CEE Anschluß in Deiner Werkstatt. Mit vermutlich 32A je Phase. Da kann man ohne weiteres einen Sub- Verteiler mit einer 20A "C" dahinter einsetzen. In meinem Altbau gibt es nicht einmal 400V. Jedes Stockwerk hat eine der drei Phasen, aber zusammengeführt wird das nirgends. Nicht einmal am Herd, und schon gar nicht in der Garage/Werkstatt.


    In meinem alten Domizil (nicht EU) musste ich mir mit einem alten, rotierenden Frequenzumformer helfen. Das sind im Prinzip zwei Motoren mit einer Schwungscheibe dazwischen. Der eine Motor treibt den anderen an, und der zweite arbeitet als Generator (gibt heute für teuer Geld auch elektronische). Hauptzweck: 60Hz Netzfrequenz zu 50Hz umwandeln, im KW Bereich. Der Nebeneffekt war, dass durch die Trägheit der Masse kurzfristige Spannungsspitzen komplett untergingen. Auch wurde die instabile Netzversorgung damit einigermaßen "glattgebügelt". Und dort war so ein Teil auch nicht soo teuer, da weit verbreitet. Nur laut.

  • hab für den tuxing nen 14jahre alten einschaltstrombegrenzer von unitec für 26euro dran, das ist alles.

    Habe ich schon versucht. Klappt nicht. Habe ich wieder zurück geschickt


    Hi ich habe den Kompressor kostenlos bekommen. Ich wollte den zurückschicken aber der Verkäufer (Tuxing in China) wollte keinen Retourenschein schicken. Amazon hat mir dann über die A-Z Versicherung mein Geld zurück überwiesen und ich konnte den Kompressor behalten oder entsorgen. Öl habe ich noch ISO46 und ISO100. Öl/Wasserabscheider habe ich mehrere gefüllt mit molekular Sieb 4a und stark gepresste Filter wie beim GX Wasserabscheider.


    Ich wohne in einer kleinen 1 Zimmer Wohnung zur Miete. Ich weiß nicht welche Kabel verbaut sind und auch nicht ob mein Vermieter überhaupt mit einem Wechsel der Sicherung einverstanden ist

    4 Mal editiert, zuletzt von Hansman () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Hansman mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Habe ich schon versucht. Klappt nicht. Habe ich wieder zurück geschickt


    Hi ich habe den Kompressor kostenlos bekommen. Ich wollte den zurückschicken aber der Verkäufer (Tuxing in China) wollte keinen Retourenschein schicken. Amazon hat mir dann über die A-Z Versicherung mein Geld zurück überwiesen und ich konnte den Kompressor behalten oder entsorgen. Öl habe ich noch ISO46 und ISO100. Öl/Wasserabscheider habe ich mehrere gefüllt mit molekular Sieb 4a und stark gepresste Filter wie beim GX Wasserabscheider.


    Ich wohne in einer kleinen 1 Zimmer Wohnung zur Miete. Ich weiß nicht welche Kabel verbaut sind und auch nicht ob mein Vermieter überhaupt mit einem Wechsel der Sicherung einverstanden ist

    uih, das ist ja fast einen Versuch wert, das Teil geschenkt zu bekommen 🤣

  • uih, das ist ja fast einen Versuch wert, das Teil geschenkt zu bekommen 🤣

    Ich sollte erwähnen dass die Botin das Paket über eine Stufe gerollt hat (so Purzelbaum mäßig). Die Ablassschraube fehlte und der Kompressor an dem schwarzen Metallgehäuse Kratzer hatte. Der Karton hatte ein großes Loch da ist wahrscheinlich die Ablassschraube rausgeflogen. Die habe ich mir selbst besorgt. Ich musste 2 Wochen lang jeden Tag mit dem Amazon Kundenservice sprechen und jedesmal hat man mir was anderes gesagt bis ich dann mal eine Mitarbeiterin am Telefon hatte die schon länger bei Amazon arbeitet. Da stellte sich heraus dass mich die anderen Mitarbeiter belogen hatten. Einmal hieß es der Retourenschein wurde auf meine Email Adresse geschickt dann hieß es ich solle auf einen Anruf warten und da kann ich einen Termin zur Abholung ausmachen. Darum hat mir die Mitarbeiterin dann die A-Z Garantie angeboten.

  • Ich wohne in einer kleinen 1 Zimmer Wohnung zur Miete.

    Dann sei froh: Der Anlaufstrom des Kompressors hat Dir einen Haufen Ärger erspart. Solche Kompressoren sind nicht wohnungstauglich. Entweder Keller, Garage oder freistehendes Haus. Sonst gibt's Mecker wegen Ruhestörung.


    Du brauchst etwas viel viel leiseres.

  • Dann sei froh: Der Anlaufstrom des Kompressors hat Dir einen Haufen Ärger erspart. Solche Kompressoren sind nicht wohnungstauglich. Entweder Keller, Garage oder freistehendes Haus. Sonst gibt's Mecker wegen Ruhestörung.


    Du brauchst etwas viel viel leiseres.

    Ich betreibe den Kompressor auf meiner Terrasse und nicht in der Wohnung. Ich wohne hier seit 15 Jahren und komme mit meinen Nachbarn super klar. Besonders mit den Nachbarn die auch im Erdgeschoss wohnen. Wir unterstützen uns eher gegenseitig als sich gegenseitig das Leben schwer zu machen.


    Ich benutze den Kompressor auch nicht in der Nacht und auch nicht jeden Tag.


    Du brauchst etwas viel viel leiseres.

    Wenn du mir was vorschlagen kannst was noch bezahlbar ist. Dann bitte gerne.

    2 Mal editiert, zuletzt von Hansman () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Hansman mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Ich betreibe den Kompressor auf meiner Terrasse und nicht in der Wohnung.


    Wenn du mir was vorschlagen kannst was noch bezahlbar ist. Dann bitte gerne.

    Terrasse? Wenn ich meinen Yong Heng Klon auf der Terassse anschmeissen würde, würde ich mich vermutlich gleich selbst wegen Ruhestörung anzeigen.


    In der Preisklasse von "Umsonst" kenne ich natürlich nichts. Wenn Du aber alles was Du normalerweise für diesen Doppelkompressor benötigst, also Kompressor, Öl, Lösung für die fliegende Sicherung, großen Filter u.s.w. zusammenrechnest, dann bist Du schon fast auf GX Level. Ich will damit eigentlich sagen: Steck' nicht noch mehr Geld in einen toten Gaul.

  • Wir unterstützen uns eher gegenseitig

    In manchen Kellern gibt es CEE Starkstromanschlüsse, bei guter Nachbarschaftshilfe könnte man da vielleicht den Tuxing anschließen, oder mit einem Verlängerungskabel auf deine Terrasse wenn so etwas gehen würde.

  • Terrasse? Wenn ich meinen Yong Heng Klon auf der Terassse anschmeissen würde, würde ich mich vermutlich gleich selbst wegen Ruhestörung anzeigen.


    In der Preisklasse von "Umsonst" kenne ich natürlich nichts. Wenn Du aber alles was Du normalerweise für diesen Doppelkompressor benötigst, also Kompressor, Öl, Lösung für die fliegende Sicherung, großen Filter u.s.w. zusammenrechnest, dann bist Du schon fast auf GX Level. Ich will damit eigentlich sagen: Steck' nicht noch mehr Geld in einen toten Gaul.

    Ich meinte auch nicht für umsonst. Ich würde bzw. könnte schon 300-400€ für einen Kompressor bezahlen aber in dieser Preisklasse gibt es nichts.

  • Hi Joerg Sprave in deinem Video über den Tuxing Doppel Zylinder Kompressor hast du gesagt dass der Kompressor auch deutlich mehr schafft als die angegebenen 300 Bar. Bis wieviel Bar hast du den Kompressor schon laufen lassen? Hast du dazu irgendwas verändert/verbessert?


    ....so einfach gehts. ;)

    Jetzt mußt Du nur drauf achten das/ob die Kabel der Trommel nicht warm werden.

    Ich habe keine Kabeltrommel. Ich habe ein 10m langes Verlängerungskabel dass ich natürlich nicht zusammen gerollt am Boden liegen lasse sondern schön ausgebreitet.

    Einmal editiert, zuletzt von Hansman () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Hansman mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Habe es heute mit einem 3x2,5mm2 10m Verlängerungskabel ausprobiert und damit funktioniert es wunderbar. Es fliegt keine Sicherung mehr.

    Ungewöhnlich. Ein 2,5mm² 10m Kabel sollte m.E. eigentlich nicht einen stabilen Unterschied ausmachen (zumal nicht aufgerollt). Aber sei's drum: Viel Glück damit, hoffentlich bleibt es so, und die Si fliegt nicht bei der nächsten Wetteränderung sofort wieder raus.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!